發表于 2016-3-18 14:43:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒有對攜帶型短路接地線進行定期試驗 現場使用的攜帶型短路接地線,大部分沒有進行定期試驗。一些單位自從購置接地線后,一用就是十年八年,各接線鼻之間松脫,接地絕緣操作棒從不做耐壓試驗。 為此建議:根據《攜帶型短路接地線技術標準》 (SD332—1989)和國家電力公司《電力安全工器具預防性試驗規程》(2002年1月7日實施)對照檢查。使用中的攜帶型短路接地線的定期試驗項目、周期應符合:
(1) 成組接地線直流電阻試驗,五年一試。測量各接線鼻之間的直流電阻,根據不同截面,平均每米的電阻值應分別小于規定值。通過試驗,能檢查出接線鼻和線夾與銅導線之間的接觸是否良好。
(2) 接地絕緣棒的工頻耐壓試驗,一年一試。將試驗電壓加在護環與緊固頭之間,分別進行額定電壓試驗和工頻耐壓試驗。
(3) 個人保護接地線的試驗項目、周期和要求基本與攜帶型短路接地線相同。成組直流電阻試驗,五年一試,在各接線鼻之間測量直流電阻,且平均每米的電阻值符合規定要求。
2. 使用不合格的攜帶型短路接地線
(1) 部分攜帶型短路接地線接線耳截面太小,沒有止動限位設計,接頭松動,難以保證可靠
連接;
(2) 多股軟導線沒有護套;
(3) 接地線桿長度不夠;
(4) 個別線夾損壞,不少產品是原電力部曾通報全國禁用的雜牌廠家生產的接地線;
(5) 線夾采用彈簧夾掛接;
(6) 職工自制接地線。自制的接地線,大部分因工藝粗糙不符合要求。如接地線的線夾與編
織銅線線耳連接處沒有限位凹槽、且用單螺栓連接又無防翻松裝置,使用幾次即出現松動現象。接地線和接線耳部位粗糙,線夾平面中間凸起,與接線耳連接接觸非常差等。為此建議:對使用中的攜帶型短路接地線,應按《攜帶型短路接地線技術標準》(SD332—1989)和國家電力公司《電力安全工器具預防性試驗規程》(2002年1月7日實施)作一次全面檢查。不合格的接地線不能使用,與廠家聯系采取防止線耳絲翻松措施,可改成有限位凹槽結構。裸銅線的導線要加絕緣護套。接線耳接觸面必須平整,確保接觸良好。彈簧掛線夾不宜使用,建議改用螺栓連接夾!栋踩a(chǎn)法》第37條規定:生產經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品,并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。攜帶型短路接地線應選用經部、省級鑒定或國家技術監督部門認可機構鑒定的產品。電力企業多經營業部也應經銷經鑒定合格的產品。
3. 短時工作不使用短路接地線
通過檢查班組工作票的任務、內容,對照查閱相應的接地線使用登記本,發現一些單位在進行短時檢修工作時,沒有使用攜帶型短路接地線。有些工作票上寫著要裝設接地線,而實際上沒有裝設。在許多情況下,班組作業人員相信在停電的設備上短時工作是不會(huì )有電的,這是一種僥幸心理,特別在持續工作時間較短的場合,這種現象較為普遍。為此建議:要嚴格執行《安規》的規定,裝設接地線會(huì )增加許多工作量,但對防止突然來電,保障作業人員的人身安全起到至關重要的作用。在全部或部分停電的設備上工作,停電、驗電、裝設接地線是保證作業人員生命安全的三項重要技術措施,而且裝設接地線是確保人身安全最直接最可靠和最后的一道關卡。以電力線路檢修為例,雖然設備已停電,但仍有以下幾種可能會(huì )導致設備隨時帶電:
1) 因誤操作引起的對停電線路的誤送電;
2) 用戶自備發電廠誤向系統反送電;
3) 雙電源用戶因閉鎖裝置失靈通過備用電源向線路反送電;
4) 臨時外引低壓電源誤經變壓器向高壓側送電;
5) 電壓互感器向停電設備反送電;
6) 交叉跨越處與帶電導線可能發生的直接接觸;
7) 由交叉跨越或平行線路等引起的感應電;
8) 停電線路遭受雷擊造成的線路帶電。
由此可見,短時工作盡管時間短,一旦來電,人身安全就沒有保障,應從根本上解決思想認識問題,不要因為怕麻煩,而拿生命安全作賭注。
4.
攜帶型短路接地線的保管存放不規范
一些單位的攜帶型短路接地線沒有實行對號入座式的保管存放,而是一大捆的存放在工具柜上。有些單位堆放在高壓室內墻邊一角,且靠近接線耳處護層磨破,銅絞線損傷。有些則掛在高壓室、廠用電室潮濕的墻壁上,隨手在墻上編個號,而接地線本身沒有編號。低壓接地線與10kV、110kV、220kV接地線的號重復,兩者都是同號,容易混淆。為此建議:把攜帶型短路接地線放人專門設置的安全工器具室,象保管槍支一樣實行對號入座式的存放。經驗表明,對號入座式的保管存放并非僅僅是一種形式,而是搞好開工準備和收工整理的好辦法,更重要的是便于對接地線狀況進行檢查,防止拿不合要求的接地線去用,或者工作結束后漏拆接地線。因此,對號入座式的存放值得推廣。絕緣工具應從潮濕地方搬往干燥、通風有防潮裝置的地方存放。同一個廠內不應出現兩組同一編號的接地線。
有不少單位還在接地線存放處貼出本單位或部門接地線的一覽表,上面標出編號、電壓等級、長度、截面、試驗日期、管理部門等。
5.
沒有核定計算短路接地線截面積
攜帶型短路接地線截面積的選擇,許多單位為了購置方便和工作人員攜帶、裝接方便。不按系統具體條件一律采用25mm2截面規格的接地線。這種做法不符合行業標準要求。通過對現場作業人員的調查,普遍認為只要裝設了接地線,并三相短路接地牢靠,就能保證人身安全,這是一種不正確的認識。過小截面積的接地線是不能通過故障電流的,使用統一截面規格的接地線,表明沒能正確理解故障電流值以及接地裝置所能承受的電流值。為此建議:根據《攜帶型短路接地線技術標準》 (SD 332—1989),按照承受的短路電流選擇攜帶型短路接地線的截面積,也就是說,要進行各地線懸掛點的臨時接地線截面積核定計算,使臨時接地線在突然來電情況下能夠不熔斷,確保作業者的人身安全?拷娫炊说慕拥攸c(diǎn),由于短路電流較大,選用的組合式攜帶型短路接地線截面過大,不便接地操作使用時,可采用分相式接地線分別接地,利用鐵塔每相個別接地。當分相式接地線每根面積太大時,增加了操作時的困難,也可選用兩根或多根并聯的軟銅多股絞線組合,但其截面積應能滿足核定計算后的保護接地線截面要求。
攜帶型短路接地線截面的選擇可按下列簡化公式計算:
S≥Ik/C 式中S——攜帶型接地線選用截面;Ik——流過接地線的三相短路電流穩定值;C——接地線選用材料穩定系數,銅取264;t——對應于所取Ik的繼電保護動作時間(s)。我們建議宜采用主保護的動作時間。
6.
接地操作前沒有驗電
有些值班人員在執行接地操作時,知道設備已停止運行,因而認為接地前不驗電也沒有大問題。例如,在填用電氣第一種工作票時,認為高壓電氣設備肯定已停電,可不必驗電,就直接掛接地線。這對作業人員來說是非常危險的。為此建議:操作票上,在掛接地線或合接地刀閘的操作項目之前,應有在停電設備電源出口處三相分別驗明無電壓的操作項目,這是確保安全的組織措施。