一. 系統選購 1.1 模塊選擇 1.1.1 模塊類型 根據各自系統分別選擇110V、220V模塊。 1.1.2 模塊數量 所有的電力直流電源系統不外乎兩個功能:一方面給蓄電池組充電,另一方面給直流母線供電,因此在模塊選擇就要考慮這兩個方面。簡單計算公式為: N=(CC+CB)/SC+M N: 模塊個數 CC::蓄電池組均衡充電電流 CB:母線常用電流 M: 冗余模塊個數 SC::?jiǎn)蝹模塊額定電流 下面以一個具體事例說明單套充電機單電池單母線直流系統模塊的最小配置: 某變電站直流系統配置為: 蓄電池為1500Ah鉛酸免維護蓄電池, 220V 系統,常用母線電流為90A,預備配備冗余模塊3只,因此,充電電流為150A(鉛酸電池0.1倍率充電,鎘鎳電池0.2倍率充電),則該站模塊直流系統需要20A模塊15只。 1.2 監控器選擇 根據各自系統分別選擇110V、220V監控器。 1.3 其余必選件 必選件包括配電監控盒、交流采樣板、直流采樣盒。還有,由于艾默生模塊內部不具有逆止二極管,因此,每一個模塊輸出和電池組之間應該有一個逆止二極管。 1.4 可選件 1.4.1 交流互投控制器:當直流系統配有兩路交流輸入電源時,需要此裝置,根據電力部標準,一定規模的變電所,直流系統應該配備兩路交流電源。 1.4.2 絕緣巡檢裝置:當系統要求檢測每一條支路的絕緣狀況時,需要配備此裝置。 1.4.3 電池巡檢裝置:當系統要求對每一只電池進行檢測時,需要配備此裝置。 二. 安裝配線 2.1 柜體開孔 2.1.1、220 V系統 220V系統高頻模塊為臥式結構,每一個柜子安裝的模塊數量最好不要超過六個,同一個柜子里模塊數量太多,一方面造成配線緊張,另一方面散熱不好,容易造成模塊過熱保護。 由于模塊面板尺寸和其開孔尺寸存在一定差別,在柜體開孔時,可以以此尺寸為上下兩個模塊之間的開孔距離,這樣,模塊安裝后,從屏面上看來,兩個模塊之間的距離幾乎相接,顯得比較美觀。 屏后可以用橫搭角鋼作為每一個模塊的支撐架,但這種角鋼需要特殊處理,正常角鋼為40*40mm,而考慮模塊的安裝美觀,兩模塊之間的上下距離沒有40mm。 2.1.2 110V系統 110V系統中,高頻模塊均為熱插拔方式,均采用托架安裝。同樣,每一個柜子安裝的托架數量最好不要超過三個,每一層托架之間要預留足夠的空間,一方面為配線需要,另一方面為散熱需要。同一個柜子里模塊數量太多,一方面造成配線緊張,另一方面散熱不好,容易造成模塊過熱保護。 110V系統中,托架安裝后,模塊和托架均和安裝板處在同一豎平面上,但是,如果監控器按照其提供的開孔尺寸進行安裝,將不會(huì )和模塊處在同一平面上,有一定的凸起,大約有十多個毫米,效果很不美觀。因此,開孔時,可以按監控器的面板尺寸進行開孔,然后用卡箍對監控器進行固定。因為監控器的重量很輕,用卡箍完全可以起到固定作用。這用外觀就比較美觀。 由于110V模塊深度尺寸大,對于標準的600mm深的屏體,如果使用玻璃門結構,模塊安裝完后,后屏門關閉時,有可能和托架的部分出線相碰,對于550mm深的屏體,不能使用玻璃門結構,直接在屏面上開孔,否則模塊無法安裝。 2.2 配線 2.2.1 接地線 當模塊不在同一個屏體內安裝時(特別是220V系統),應將模塊殼體上的接地用不小于4平方的銅導線相互連接接地,同時,監控器的殼體接地點也要可靠接地。如果殼體接地不良,將造成模塊均流效果差,同時容易發生模塊通訊中斷誤報警。 2.2.2 輸出并聯 當模塊不在同一個屏體內安裝時,每一個屏體內的模塊輸出并聯后,再和其他屏體內的模塊輸出相并聯,兩屏之間的輸出并聯導線線徑不要低于10平方,導線太細,導線上的輸出電壓降將造成兩屏模塊的輸出不均流。 2.2.3 為了防止干擾,通訊電纜的屏蔽層要可靠接地。 2.2.4 開關量采集。 艾默生的配電監控盒采集的開關量中,均采用常閉輸入,其中空氣開關采用報警常閉節點輸入。當系統中未輸入防雷器節點時,應將其和+48V電源短接。電池熔斷器信號也是如此。如果系統中為采集饋出開關節點,至少要將第一路和+48V短接。 三. 調試 3.1 查線 3.1.1 按照系統原理圖及配線圖對每一根配線校準。 3.1.2 著重檢查每一個模塊輸出端二極管是否接反。 3.1.3 著重檢查直流采樣盒輸入電源是否正確。 3.2 通電 3.2.1 斷開每一個模塊輸入空開,拔出模塊交流輸入輸出插頭。拔出監控器電源輸入插頭,拔出配電監控盒所有電壓輸入端子。 3.2.2 按照說明書將模塊通訊電纜、配電監控盒電纜和監控器連接,最好和說明書的默認通訊口一致,這樣不必再從監控器進行設置。 3.2.3 將高頻模塊地址撥碼開關設定好(最好最小設置為一號,符合生活習慣)。 3.2.4 接通交流輸入電源,檢測模塊插頭交流電壓是否正確,斷電,將交流插頭插入,測量其余各個電源插頭直流電壓是否正確,然后重新插上。正式通電。 3.3 參數設定 艾默生的監控模塊具有兩種設置:一種為用戶級設置,進入密碼為640275,如果這類設置錯誤,系統將無法正常工作。另一種為維護及設置,進入密碼為123456,設定相關報警門限,設置錯誤將發生錯誤報警。 3.3.1 設定充電屏通訊口,設定相關控制參數和報警參數。 3.3.2設定饋電屏通訊口,設定相關控制參數和報警參數。 3.3.3設模塊通訊口,設定相關控制參數和報警參數。 3.3.4 設定其他設備控制參數和報警參數。 3.4 帶負載檢驗 3.4.1 按電池充電要求接入相應負載,檢查穩流及模塊均流功能。 3.4.2 按設定要求檢驗均充轉換參數 3.4.3 分別改變交流輸入電壓和負載,檢驗穩壓功能。 3.4.4 檢驗紋波系數。 四 總結 艾默生電力電源采用模塊化設計,組屏簡單;調試方便,只需要進行相應參數設定;運行可靠,各種保護齊全;是直流電源組屏方案的首選產品。 |