PLC在變頻器網絡(luò )控制中的通信程序設計

發布時間:2012-4-18 15:44    發布者:1770309616
引言
  隨著PLC技術的不斷發展,越來越顯示其強大的核心控制功能,PLC和其他設備之間的連接已經從比較煩瑣的傳統I/O方式向越來越受歡迎的簡潔先進的通信方式過渡,不僅為設計者節省了大量的硬件成本,更能為遠程控制,組網提供了可能,使控制系統更加無縫地融為一體。
  本文主要通過艾默生PLC和多臺變頻器組網通信(以MODBUS協議方式)為例,說明PLC和多臺變頻器網絡(luò )控制的通信程序的設計方法。
一、 MODBUS協議簡要介紹
  Modbus協議由美國著名的MODICON公司提出,通過此協議,控制器相互之間、控制器經由網絡(luò )(例如以太網)和其它設備之間可以通信,不同廠商生產的控制設備可以連成工業網絡(luò ),進行集中監控,它已經成為一通用工業標準?刂破魍ㄐ攀褂弥鳌獜募夹g(shù),即僅一設備(主設備)能初始化傳輸(查詢)。其它設備(從設備)根據主設備查詢提供的數據作出相應反應。典型的主設備:IPC,HMI,PLC等;典型的從設備:各種儀表,PLC,變頻器等。主設備可單獨和從設備通信,也能以廣播方式和所有從設備通信。如果單獨通信,從設備返回一消息作為回應,如果是以廣播方式查詢的,則不作任何回應。Modbus協議建立了主設備查詢和從設備回應的格式:設備(或廣播)地址、功能代碼、所有要發送的數據、錯誤檢測域。Modbus協議同時支持RTU模式和ASCII模式,RTU模式對應的幀格式如下:(ASCII模式介紹省略)
  

  更詳細的說明請查閱MODBUS協議的有關資料(或登陸網站 www.modbus.org)。
二、 艾默生PLC集成的MODBUS協議功能
  艾默生EC20系列PLC的通信口COM 1集成了MODBUS主站協議, 在編程時先在編程軟件的系統塊里進行設置具體如下:系統塊—》“通信口”菜單—》“通信口1參數設置”菜單—》 選“MODBUS協議”—》 進行“MODBUS設置”—》 進行通信參數和(主模式)站號等設置即可。
  然后利用MODBUS指令進行編程-----------MODBUS (S1) (S2)(S3)各參數含義如下:
  S1 指定的通訊通道;
  S2 發送數據起始地址;
  S3 接收數據起始地址;
  MODBUS指令發送過程中,自動加上所需的起始字符,結束字符和校驗和;發送的數據,不需設定發送的數據長度,系統會(huì )根據功能碼自動按系統內部設定長度進行發送。
  2個重要的通信標志:SM135-- MODBUS的通訊成功標志位,通訊成功時置位,不會(huì )自動復位,所以在發送數據的時候要進行一次復位;SM136—MODBUS的通信錯誤標志位,通信錯誤(包括從設備沒有回應)時置位,不會(huì )自動復位,所以在接收數據的時候要進行一次復位;
三、 艾默生變頻器通信協議
  艾默生公司生產的EV系列變頻器都集成MODBUS協議,且提供RS232C和RS485通信口供用戶選擇,所以通過PLC和變頻器通信的方式完成控制比較簡單經濟,而且顯得系統比較高檔,下面簡單介紹其協議:
  1. 支持MODBUS RTU和ASCII格式;
  2. 參數的MODBUS協議地址影射規則:變頻器的功能碼參數、控制參數和狀態參數都映射為Modbus的讀寫寄存器。變頻器功能碼的組號映射為寄存器地址的高字節,組內索引映射為寄存器地址的低字節。變頻器的控制參數和狀態參數均虛擬為變頻器功能碼組。功能碼組號與其映射的寄存器地址高字節的對應關系如下:F0組:0x00;F1組:0x01;F2組:0x02;F3組:0x03;F4組:0x04;F5組:0x05;F6組:0x06;F7組:0x07;F8組:0x08;F9組:0x09;FA組:0x0A;Fb組:0x0B;FC組:0x0C;Fd組:0x0D;FE組:0x0E;FF組:0x0F;FH組:0x10;FL組:0x11;Fn組:0x12;FP組:0x13;FU組:0x14;變頻器控制參數組:0x32;變頻器狀態參數組:0x33。例如變頻器功能碼參數F3.02的寄存器地址為0x302,變頻器功能碼參數FF.01的寄存器地址為0xF01。
  3. 支持的功能碼如下:

  4. 具體的協議介紹請參考艾默生變頻器用戶手冊;
四、 程序流程圖
  主設備對從設備的消息查詢命令主要分為2大類,連續命令序列和隨機命令序列。
  連續命令序列: 主設備需要定時或連續向從設備發送的命令序列。特點是周期性,連續性。如PLC對變頻器讀取運行頻率命令,運行狀態命令等。
  隨機命令序列: 主設備不定時或隨機向從設備發送的命令序列。特點是不定時性,隨機性。如PLC對變頻器的啟?刂,改寫頻率或其他參數等。
五、程序清單:( 子程序和主程序 )
  本程序主要介紹1臺EC20PLC(作為主站)按照MODBUS協議網絡(luò )對3臺變頻器(從站號分別是2,3,4)進行通信控制的簡單范例,本例中:
  連續命令序列 包括對2,3,4號變頻器的運行頻率的讀;
  隨機命令序列 包括對2,3,4號變頻器進行啟動,停止,更改頻率的命令操作;
  1) “變頻器正轉”子程序清單如下:
  //主程序中用M1993作為各發送輔助使能,主要用于 MODBUS指令的上升沿觸發無其他用
  LD LM0 //位輸入參數型—發送輔助使能
  RST SM135 //復位成功標志
  RST SM136 //復位失敗標志
  LD SM0 //運行標志
  MOV Z0 V9 //保存Z0值到V9
  LD SM0 //運行標志
  MOV V0 V10 //從機地址
  MOV 16#6 V11 //功能碼
  MOV 16#32 V12 //寄存器地址高字節
  MOV 16#0 V13 //寄存器地址低字節
  MOV 1 V14 //寫入數據高字節
  MOV 16#C7 V15 //寫入數據低字節
  //以下把發送數據轉移到D7940-D7945里
  LD SM0
  MOV 0 Z0
  LD SM0
  FOR 6
  LD SM0
  MOV V10Z0 D7940Z0
  LD SM0
  INC Z0
  NEXT
  //發送接收數據,數據放在D7970開始區域
  LD LM0
  MODBUS 1 D7940 D7970
  RST LM0 //馬上復位發送輔助使能
  //無論成功失敗都還原Z0值
  //當然這里省略了錯誤報告的處理
  LD SM135
  OR SM136
  EU //上升沿
  MOV V9 Z0
2) “停機”子程序(省略)
  3) “設定頻率”子程序(省略)
  4) “讀取運行頻率”子程序(省略)
  5) 主程序清單:
  //******以下為通信邏輯處理部分******
  LD SM1 //運行第一周期脈沖
  //***這里省略了檢查從機準備好否的環節***
  //***程序里設計了3個連續命令序列***
  RST M6 //復位連續命令序列1使能標志
  RST M7 //復位連續命令序列2使能標志
  RST M8 //復位連續命令序列3使能標志
  ED //下降沿
  //置位連續命令序列1使能標志,以開始第1條連續命令執行
  SET M6
  //***程序里設計了共9個隨機命令序列***
  //只要有至少1個隨機命令, // M1000=ON,表示有隨機命令等待,這樣在連續命令切換時優先執行隨機命令系列。
  LD M0 //隨機命令序列1使能標志
  OR M1 //隨機命令序列2使能標志
  OR M2 //隨機命令序列3使能標志
  OR M3 //隨機命令序列4使能標志
  OR M4 //隨機命令序列5使能標志
  OR M5 //隨機命令序列6使能標志
  OR M9 //隨機命令序列7使能標志
  OR M10 //隨機命令序列8使能標志
  OR M11 //隨機命令序列9使能標志
  SET M1000
  //所有隨機命令都處理完成后, M1000=OFF,表示隨機命令完成,則連續命令可以正常切換。
  LDI M0
  ANI M1
  ANI M2
  ANI M3
  ANI M4
  ANI M5
  ANI M9
  ANI M10
  ANI M11
  RST M1000
  //任何1個連續命令未完成時,M1001=ON,標志連續命令在進行,如果有隨機命令必須等待。
  LD M6
  OR M7
  OR M8
  SET M1001
  //連續命令處于切換狀態時,M1001=OFF,標志連續命令完成,如果有隨機命令可以進行。
  LDI M6
  ANI M7
  ANI M8
  RST M1001
  //每1個連續命令完成且無隨機命令等待時,啟動延時T0 100MS,以便切換下1個連續命令執行
  LD M100 //連續命令1完成標志
  OR M101 //連續命令2完成標志
  OR M102 //連續命令3完成標志
  ANI M1000
  TON T0 1 //啟動延時T0 100MS
  //******************************************
  //**********以下為3個連續命令序列**********
  //調用“讀取運行頻率”子程序-2#站,頻率存在D1000里;
  //通信成功或失敗都復位連續命令序列1使能標志M6,同時置位完成標志M100,以便進行切換。當然這里省略了失敗的處理子程序;
  //延時T0時間后,執行連續命令2序列,置位連續命令2序列使能標志M7;
  LD M6 //連續命令序列1使能
  MPS
  EU
  SET M1993 //發送前置位發送輔助標志
  MRD
  CALL 讀取運行頻率 2 M1993 D1000
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位,頻率存放地址
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M6
  SET M100
  LD T0
  AND M100
  EU
  RST M100 //復位連續命令1完成標志
  SET M7
  //調用“讀取運行頻率”子程序-3#站,頻率存在D1001里;
  //通信成功或失敗都復位連續命令序列2使能標志M7,同時置位完成標志M101,以便進行切換。當然這里省略了失敗的處理子程序;
  //延時T0時間后,執行連續命令3序列,置位連續命令3序列使能標志M8;
  LD M7 //連續命令2序列使能
  MPS
  EU
  SET M1993 //發送前置位發送輔助標志
  MRD
  CALL 讀取運行頻率 3 M1993 D1001
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位,頻率存放地址
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M7 //復位使能標志
  SET M101 //置位完成標志
  LD T0
  AND M101
  EU
  RST M101 //復位連續命令2完成標志
  SET M8 //置位連續命令3使能標志
  //調用“讀取運行頻率”子程序-4#站,頻率存在D1002里
  //通信成功或失敗都復位連續命令序列3使能標志M8,同時置位完成標志M102,以便進行切換。當然這里省略了失敗的處理子程序;
  //延時T0時間后,重新執行連續命令1序列,置位連續命令1序列使能標志M6;
  LD M8 //連續命令3序列使能
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 讀取運行頻率 4 M1993 D1002
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位,頻率存放地址
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M8
  SET M102
  LD T0
  AND M102
  EU
  RST M102
  SET M6
  //******************************************
  //**********以下是9個隨機命令序列***********
  //9個隨機命令思路都一樣;
  //隨機命令使能標志置位后,若連續命令處于切換狀態,則可進入發送狀態,否則只有等待;
  //發送時先置位發送輔助位M1993,調用子程序進行發送和接收;
  //無論通信成功或失敗都復位各自的隨機命令使能標志,當然這里仍然省略了通信錯誤處理程序;
  //如果所有的隨機命令都完成,則隨機命令等待標志M1000=OFF;
  //調用“頻率設定”子程序-2#站
  LD M9 //隨機命令序列7使能標志
  ANI M1001 //判斷連續命令處于切換狀態時
  MPS
  EU
  SET M1993 //置位發送輔助位
  MRD
  CALL 運頻設定 2 D1100 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,設定頻率,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M9 //復位隨機命令序列7使能標志
  //調用“頻率設定”子程序-3#站
  LD M10 //隨機命令序列8使能標志
  ANI M1001 //判斷連續命令處于切換狀態時;
  MPS
  EU
  SET M1993 //置位發送輔助位
  MRD
  CALL 運頻設定 3 D1101 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,設定頻率,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M10
  //調用“頻率設定”子程序-4#站
  LD M11 /隨機命令序列9使能標志
  ANI M1001
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 運頻設定 4 D1102 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,設定頻率,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M10
  //調用“正轉開機”子程序-2#站
  LD X11 //開機按扭
  EU
  SET M0 //隨機命令序列1使能標志
  LD M0
  ANI M1001
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 正轉開機 2 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M0
  //調用“正轉開機”子程序-3#站
  LD X12 //開機按扭
  EU
  SET M1 //隨機命令序列2使能標志
  LD M1
  ANI M1001
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 正轉開機 3 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M1
  //調用“正轉開機”子程序-4#站
  LD X13 //開機按扭
  EU
  SET M2 //隨機命令序列3使能標志
  LD M2
  ANI M1001
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 正轉開機 4 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M2
  //調用“停機”子程序-2#站
  LD X14 //停機按扭
  EU
  SET M3 //隨機命令序列4使能標志
  LD M3
  ANI M1001
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 停機 2 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M3
  //調用“停機”子程序-3#站
  LD X15 //停機按扭
  EU
  SET M4 //隨機命令序列5使能標志
  LD M4
  ANI M1001
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 停機 3 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M4
  //調用“停機”子程序-4#站
  LD X16 //停機按扭
  EU
  SET M5 //隨機命令序列6使能標志
  LD M5
  ANI M1001
  MPS
  EU
  SET M1993
  MRD
  CALL 停機 4 M1993
  //參數注釋?zhuān)赫镜刂,發送輔助位
  MPP
  LD SM135
  OR SM136
  ANB
  RST M5
六、 程序說明:
  例程設計時實際在連續命令序列切換的間隙停留了100MS的時間,這就是說程序中的連續序列是間歇性的;如果要采用非間歇性的連續序列,把中間的延時部分去掉就可以了。
七、 結論
  本例程所闡述的通信序列邏輯處理的方法在筆者的一些項目中得到實際應用,效果也達到預期設想,運行比較穩定,這種PLC通過通信的方式對多臺變頻器通信的方法在實際應用中有很大的參考價值,不僅能夠充分利用EMERSON PLC和變頻器的硬件資源達到節省成本的目的,而且更易于進行整個系統的整合。

來源: 電子工程網
本文地址:http://selenalain.com/thread-90435-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页