1 引言 隨著信息處理技術的不斷發展,尤其是計算機的廣泛應用和Internet的迅猛發展,供電系統的可靠性要求越來越高,因此對不間斷電源(UPS)技術指標的要求也越來越高。UPS的核心部分是一個恒頻恒壓逆變器,由于傳統模擬控制需要使用大量的分立元器件,老化和溫漂嚴重影響了系統的長期穩定性;DSP的數字控制技術能大大改善產品的一致性,同時增加了控制的柔性,提高了整個系統的穩定性和可靠性[1]。本文主要提出了一種數字控制的UPS逆變器結構,詳細論述了控制系統的參數設計。 2 系統結構 圖1是本文提出的數字控制UPS逆變器的結構框圖。主電路采用了全橋結構,控制電路是以TI公司的電機控制專用DSP芯片TMS320F240為核心的全數字控制器[2]。Lf和Cf為逆變器的輸出濾波電感和濾波電容,rL和rC分別為濾波元件的串聯寄生電阻?紤]到控制的精確性和產品的成本,控制系統采用了電阻取樣,主功率電路與控制電路共地的系統控制方法。Rs1和Rs2為輸出電壓取樣電阻,Rc為電感電流取樣電阻。電壓和電流取樣信號通過采樣網絡(luò ),輸入到DSP的A/D轉換口。DSP的PWM模塊輸出4路PWM信號經過驅動電路之后驅動4個IGBT管。
5 結語 相對于模擬控制技術,基于DSP的全數字控制技術大大簡化了控制電路的設計,增加了控制的靈活性。同時采用了數字無差拍控制技術和延時半個開關周期的采樣控制方法,逆變器的動態特性大大改善。仿真和實驗均驗證了這種基于DSP的全數字控制方案的先進性和實用性。 |