概述 本文以Pickering 的PXI程控電阻板卡作為實例,講解如何使用NI VeriStand在Windows操作系統中配置和部署自定義設備,涉及軟件操作、文件配置、驅動安裝等。其中Pickering 的PXI程控電阻板卡40-197-050作為自定義設備。 1.軟硬件要求 已安裝Windows操作系統的電腦; NI Veristand軟件,首選以默認安裝路徑進行安裝; NI DAQ或DAQm驅動程序,首選以默認安裝路徑進行安裝; 2.下載并安裝Pickering VISA驅動程序Pipx40 使用NI Veristand軟件在Windows操作系統中配置和部署Pickering 的PXI程控電阻板卡40-197-050,需要在Windows中安裝Pickering VISA驅動程序Pipx40,點擊點擊下載。 本機安裝的是NI DAQmx 16.0.1,如圖2。 常見問題2 NI Veristand 提示錯誤信息如下: The Veristand Gateway encounteredan error while deploying the system Definition file. Details: Error 1003 occurred at ProjectWindows.lvlib roject Windows.vi>>Project Windows.lvlib:CommoandLoop.vi>>Project Windows.lvlib to System.vi. … 無法執行該VI。造成錯誤的原因可能是VI斷開或者VI無法定位。選擇文件>>打開可打開VI并確?梢赃\行該VI。 … VI路徑:C:\Users\Public\Document\NationalInstrument\Ni Veristand 2015\Custom Device\PickeringResister Engine Windows.llb\RTDriver VI.vi … 如圖3與圖4。 原因分析:電腦中缺少Pickering VISA驅動軟件。 解決方案:下載并安裝Pickering VISA驅動軟件,點擊下載,如圖5。 本機安裝的是Pickering_PXI_Driver_Package-v4.30.006,如圖6。
常見問題3 NI Veristand 提示錯誤信息如下: The VeriStand Gateway encounteredan error while deploying the System Definition file. Details: Error -1073807202 occurred atProject Window.lvlib roject Window.vi >> Project Window.lvlib:CommandLoop.vi >> Project Window.lvlib:Connect to System.vi … 無法定位或加載VISA或VISA所需的代碼庫。通常原因為系統中未安裝所需驅動程序。 … NI VeriStand: NIVeriStand TriggerRouting.lvlib:Setup Chassis Routing.vi->NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStandEngine State Machine.vi->NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStand Engine.vi中的VISA查找資源。 如圖7和圖8。 原因分析:Pickering VISA驅動軟件是基于NI VISA的,電腦中缺少NI VISA驅動軟件,如圖9。 解決方案:下載并安裝NI VISA驅動軟件,點擊下載。 本機安裝的是NI VISA 16.0.0,如圖10和圖11。
|