     熔斷器是一種過電流保護器。熔斷器主要由熔體和熔管以及外加填料等部分組成。使用時,將熔斷器串聯于被保護電路中,當被保護電路的電流超過規定值,并經過一定時間后,由熔體自身產生的熱量熔斷熔體,使電路斷開,從而起到保護的作用。

        其一,熔斷器的工作原理

        熔斷器的工作原則是一個簡單的I2R與時間的關系。電流越大,熔斷或開路時間越短。熔斷器的功耗與通過熔斷器的電流的平方成正比。當功耗過高時,熔斷器熔斷。這個特性同樣適用于受熔斷器保護的線束。如果產生的熱量超過散發的熱量,熔斷器的溫度就會(huì )增加,當溫度升到熔斷器的熔絲熔點時熔斷器就發生熔斷亦即斷開電路起到保護作用。

        其二,熔斷器選用時須考慮的主要參數

        1. 工作溫度:熔斷器工作時的環境溫度應在規定的工作溫度范圍之內,當環境溫度超過25℃時,應參照溫度折減曲線降級使用。

        2. 額定電壓:熔斷器所在電路中的最高電壓不應超過熔斷器的額定電壓。

        3. 額定電流:通過熔斷器的工作電流不應超過額定電流的75%。

        4. 短路截流能力:熔斷器所在的電路中可能出現的最大短路電流不應超過熔斷器的短路截流能力。

        5. 熔斷特性:熔斷器在出現需要切斷的過載電流時的熔斷速度應滿足應用上的要求。

        6. I2t:熔斷器的I2t應大于浪涌電流的I2t 。

        其三,熔斷器的優缺點

        1)熔斷器的主要優點

        ①選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流;

        ②限流特性好,分斷能力高;

        ③相對尺寸較;

        ④價格較便宜。

        2)熔斷器的主要缺點

        ①故障熔斷后必須更換熔斷體;

        ②保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護;

        ③發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相;

        ④不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。

        其四,熔斷器的選擇方法

        1)根據使用條件確定熔斷器的類型。

        2)選擇熔斷器的規格時,應首先選定熔體的規格,然后再根據熔體去選擇熔斷器的規格。

        3)熔斷器的保護特性應與被保護對象的過載特性有良好的配合。

        4)在配電系統中,各級熔斷器應相互匹配,一般上一級熔體的額定電流要比下一級熔體的額定電流大2~3倍。

        5)對于保護電動機的熔斷器,應注意電動機起動電流的影響,熔斷器一般只作為電動機的短路保護,過載保護應采用熱繼電器。

        6)熔斷器的額定電流應不小于熔體的額定電流;額定分斷能力應大于電路中可能出現的最大短路電流。


        其五,熔斷器使用注意事項

        1.保險器與線路串聯,垂直安裝,并裝在各相線上;二相三線或三相四線回路的中性線上,不允許裝熔斷器。

        2.螺旋保險的電源進線端應接在底座中心點上,出線應接在螺紋殼上;該保險用于有振動場所。

        3.動力負荷大于 60A ,照明或電熱負荷(220V)大于100A 時,應采用管形保險器。

        4.電度表電壓回路和電氣控制回路應加裝控制保險器。

        5.瓷插保險采用合格的鉛合金絲或銅絲,不得用多股熔絲代替一根大的熔絲使用。

        6.熔斷器應完整無損,接觸應緊密可靠,結合配電裝置的維修,檢查接觸情況,熔件變色、變形、老化情況,必要時更換熔件。

        7.熔斷器選好后,還必須檢查所選熔斷器是否能夠保護導線。如果導線截面過小,應適當加大。

        8.跌落式熔斷器的銅帽應扣住熔管處上觸頭 3 / 4 以上,熔管或熔體表面應無損傷、裂紋。

        9.所有保險絲不得隨意加粗,或亂用銅鋁絲代替。

        10.新工房、公寓、大樓,每一進戶點裝置多具電度表,除在進戶處裝有總熔絲盒和熔斷器外,每具電度表后應另裝分熔斷器。