傳統的變電站安防智能化系統受傳統理念和技術的影響,各個子系統都是孤立的,以至于出現了一種監控“孤島”現象,無形中降低了系統的實用性、穩定性和安全性,而且增加了投資成本。尤其是現在變電站系統平常的生產過程大量采用無人值守或少人值守的模式。而對于變電站這樣的場所來說,遠程、實時、多維、自動的智能化綜合安保系統是變電站安全運作必備的前提條件。 系統總體設計 根據智能化變電站實際應用需求,把變電站智能輔助控制系統分為三級中心、九大子系統。 三級中心 變電站智能輔助控制系統(以下簡稱“輔助系統”)為分層、分區的分布式結構,按變電站智能輔助控制省級監控中心、變電站智能輔助控制地區級監控中心、變電站智能輔助控制區域監控中心系統和變電站智能輔助控制站端系統四級構建,如圖1所示。 變電站智能輔助控制系統從區域上分為三級中心,每級中心從技術上都分為主控中心、客戶端和接口系統(預留),用于擴充與其他系統之間的銜接,以及WEB瀏覽功能。主控中心:包含數據庫和管理平臺,實現數據存儲、權限控制、實時監控、配置管理等全部功能?蛻端:在變電站和其他必要的地方電腦上安裝客戶端,根據權限的不同,操作員可以進行相應的監控、管理和操作。接口系統:系統通過采用IEC61850通信規約與綜合自動化等系統的接口和聯動。WEB瀏覽:系統另外提供瀏覽器的方式,供值班和相關人員實時監控每個變電站區域的環境狀態、報警狀態、人員進出狀態等實時狀態。 九大子系統 輔助控制系統必須把環境、視頻、火災消防、SF6、防盜報警、門禁等所有監控量在監控系統主界面上進行一體化顯示和控制,不得分系統孤立顯示和控制。站端設備能夠脫機運行,在網絡(luò )斷線、服務器故障等情況下站端設備依然能夠實現正常運行、聯動報警、設備控制以及記錄存儲等。 輔助控制系統設置了系統內的動力環境監控子系統、視頻監控子系統、消防子系統、空調及設備控制子系統、SF6監測報警子系統、防盜報警子系統、門禁子系統、智能圖像監控子系統、WEB瀏覽子系統等九大子系統。各子系統之間可以進行聯動,并預留與站內自動化系統進行聯動的接口,能實現用戶自定義的設備聯動,包括現場設備操作聯動視頻、綜合自動化系統告警聯動門禁視頻等。并可以根據變電站現場需求,完成自動的閉環控制和告警,如自動啟動/關閉空調、自動啟動/關閉風機、自動啟動/關閉排水系統等。 下載全文: ![]() |