安科瑞Acrel-1000變電站綜合自動化系統解決方案

發布時間:2024-4-29 18:16    發布者:Acreltang
隨著科技的飛速發展,變電站作為供電系統的重要組成部分,正面臨著挑戰。為了提高變電站的自動化水平,我司推出了變電站自動化系統解決方案。我們的系統解決方案采用了*進的技術,如人工智能、物聯網、大數據分析和計算機視覺等,能夠實現對變電站、實時化的監控和管理。這樣一來,不僅可以提高變電站的運行效率,還可以降低維護成本,減少人力資源消耗。
我們的系統解決方案還具備高度的靈活性和可擴展性?梢愿鶕䦟際需求,輕松添加或移除不同的模塊,實現個性化的變電站自動化系統。
我們的系統解決方案已經在一些大型變電站得到了成功應用,并取得了顯著的效益。它不僅提升了變電站的運行效率,還改善了員工的工作環境,提高了供電的安全性與可靠性。
1方案綜述
Acrel-1000變電站綜合自動化監控系統在邏輯功能上由站控層、間隔層二層設備組成,并用分層、開放式網絡(luò )系統實現連接。站控層設備包括監控主機,提供站內運行的人機聯系界面,實現管理控制間隔層設備等功能,形成全站監控,并與遠方監控、調度通信;間隔層由若干個二次子系統組成,在站控層及站控層網絡(luò )失效的情況下,仍能獨立完成間隔層設備的就地監控功能。
針對工程具體情況,設計方案具有高可靠性,易于擴充和友好的人機界面,性能價格比優越,監控系統由站控層和間隔層兩部分組成,采用分層分布式網絡(luò )結構,站控層網絡(luò )采用TCP/IP協議的以太網。站控層網絡(luò )采用單網雙機熱備配置。
2應用場所
適用于公共建筑、工業建筑、居住建筑等各行業35kV以下電壓等級的用戶端配、用電系統運行監視和控制管理。
3系統結構
4系統功能
4.1 實時監測
Acrel-1000變電站綜合自動化系統,以配電一次圖的形式直觀顯示配電線路的運行狀態,實時監測各回路電壓、電流、功率、功率因數等電參數信息,動態監視各配電回路斷路器、隔離開關、地刀等合、分閘狀態及有關故障、告警等信號。
4.2 報警處理
監控系統具有事故報警功能。事故報警包括非正常操作引起的斷路器跳閘和保護裝置動作信號;預告報警包括一般設備變位、狀態異常信息、模擬量或溫度量越限等。
1)事故報警。事故狀態方式時,事故報警立即發出音響報警(報警音量任意調節),操作員工作站的顯示畫面上用顏色改變并閃爍表示該設備變位,同時彈窗顯示紅色報警條文,報警分為實時報警和歷史報警,歷史報警條文具備選擇查詢并打印的功能。
事故報警通過手動,每次確認一次報警。報警一旦確認,聲音、閃光即停止。
次事故報警發生階段,允許下一個報警信號進入,即次報警不覆蓋上一次的報警內容。報警處理具備在主計算機上予以定義或退出的功能。
2)對每一測量值(包括計算量值),由用戶序列設置四種規定的運行限值(物理下限、告警下限、告警上限、物理上限),分別定義作為預告報警和事故報警。
3)開關事故跳閘到選定次數或開關拉閘到選定次數,推出報警信息,提示用戶檢修。
4)報警方式。
報警方式具有多種表現形式,包括彈窗、畫面閃爍、聲光報警器、語音、短信、電話等但不限于以上幾種方式,用戶根據自己的需要添加或修改報警信息。
4.3 調節與控制
操作員對需要控制的電氣設備進行控制操作。監控系統具有操作監護功能,允許監護人員在操作員工作站上實施監護,避免誤操作。
操作控制分為四級:
第控制,設備就地檢修控制。具有優先的控制權。當操作人員將就地設備的遠方/就地切換開關放在就地位置時,將閉鎖所有其他控制功能,只進行現場操作。
級控制,間隔層后備控制。其與第三級控制的切換在間隔層完成。
第三級控制,站控層控制。該級控制在操作員工作站上完成,具有遠方/站控層的切換。
第四級控制,遠方控制,優先。
原則上間隔層控制和設備就地控制作為后備操作或檢修操作手段。為防止誤操作,在任何控制方式下都需采用分步操作,即選擇、返校、執行,并在站級層設置操作員、監護員口令及線路代碼,以確保操作的性和正確性。對任何操作方式,保證只有在上一次操作步驟完成后,才進行下一步操作。同一時間只允許一種控制方式。
納入控制的設備有:35kV及以下斷路器;35kV及以下隔離開關及帶電動機構的接地開關;站用電380V斷路器;主變壓器分接頭;繼電保護裝置的遠方復歸及遠方投退連接片。
3)定時控制。操作員對需要控制的電氣設備進行定時控制操作,設定啟動和關閉時間,完成定時控制。
4)監控系統的控制輸出?刂戚敵龅慕狱c(diǎn)為無源接點,接點的容量對直流為110V(220V)、5A,對交流為220V、5A。
4.4 用戶權限管理
系統設置了用戶權限管理功能,通過用戶權限管理能夠防止未經*權的操作系統可以定義不同操作權限的權限組(如管理員、維護員、值班員組等),在每個權限組里添加用戶名和密碼,為系統運行、維護、管理提供可靠的保障。
5 系統硬件配置
應   用場合
型號
圖 片
保護功能
35kV變電站綜合自動化系統
Acrel-
1000
可顯示變電站主接線圖,模擬配電網絡(luò )運行,實現無人值班模式;根據順序事件記錄、歷史曲線、故障錄波,協助運維人員實現快速故障分析、定位和排除問題,盡量縮短停電時間;實時采集各回路、設備的電流、電壓、功率、電能以及諧波、電壓波動等參數,對配電系統和用電設備進行用能分析和能效管理
網關
ANet-
2E8S1
8路RS485串口,光耦隔離,2路以太網接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA等協議的數據接入,ModbusTCP(主、從)、104(主、從)、建筑能耗、SNMP、MQTT 等協議上傳,支持斷點續傳、XML、JSON進行數據傳輸、支持標準8GB SD卡(32GB)、支持不同協議向多平臺轉發數據;每個設備的多個報警設置。輸入電源:AC/DC 220V,導軌式安裝。
35kV/10kV/6kV
弧光保護
ARB5-M
主控單元,可接20路弧光信號或4個擴展單元,配置弧光保護(8組)、失靈保護(4組)、TA斷線監測(4組)、11個跳閘出口;
ARB5-E
擴展單元,多可以插接6塊擴展插件,每個擴展插件可以采集5路弧光信號:
ARB5-S
弧光探頭,可安裝于中壓開關柜的母線室、斷路器室或電纜室,也可于低壓柜;」馓筋^的檢測范圍為180°,半徑0.5m的扇形區域;
35kV/10kV/6kV
進線柜電能質量
在線監測
APView500
相電壓電流+零序電壓零序電流,電壓電流不平衡度,有功無功功率及電能、事件告警及故障錄波,諧波(電壓/電流63次諧波、63組間諧波、諧波相角、諧波含有率、諧波功率、諧波畸變率、K因子)、波動/閃變、電壓暫升、電壓暫降、電壓瞬態、電壓中斷、1024點波形采樣、觸發及定時錄波,波形實時顯示及故障波形查看,PQDIF格式文件存儲,內存32G,16D0+22D1,通訊2RS485+1RS232+1GPS,3以太網接口(+1維護網口)+1USB接口支持U盤讀取數據,支持61850協議。
35kV/100kV/6kV
間隔智能操控、
節點測溫
ASD500
5寸大液晶彩屏動態顯示一次模擬圖及彈簧儲能指示、高壓帶電顯示及閉鎖、驗電、核相、3路溫溫度控制及顯示、遠方/就地、分合閘、儲能旋鈕預分預合閃光指示、分合閘完好指示、分合閘回路電壓測量、人體感應、柜內照明控制、1路以太網、2路RS485、1路USB接口、GPS對時、高壓柜內電氣接點無線測溫、全電參量測溫、脈沖輸出、4~20mA輸出;
35kV/10kV/
ATE400
合金片固定,CT感應取電,啟動電流大于5A,測溫范圍-50-125℃,測量精度±1℃;無線傳輸距離空曠150米;
35kV/10kV/6kV
間隔電參量測量
APM830
三相(1、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序電流In,四象限電能,實時及需量,本月和上月值,電流、電壓不平衡度,66種報警類型及外部事件(SOE)各16條事件記錄,支持SD卡擴展記錄,2-63次諧波,2D1+2D0,RS485/Modbus,LCD顯示;
變壓器繞組
溫度檢測
ARTM-8
8路溫度巡檢,預埋PT100,RS485接口,2路繼電器輸出;
變壓器接頭測溫低壓進出線柜接頭測溫
ARTM-Pn-E
無線測溫采集可接入60個無線測溫傳感器;U、I、P、Q等全電參量測量;2路告警輸出;1路RS485通訊;
ATE400
合金片固定,CT感應取電,啟動電流大于5A,測溫范圍-50-125C,測量精度±1℃;無線傳輸距離空曠150米;
柜內環境溫濕度
AHE100
無線溫濕度傳感器,溫度精度:±1℃,濕度精度:±3%RH,發射頻率:5min,傳輸距離:200m,電池壽命:≥3年(可更換)
ATC600
兩種工作模式:終端、中繼。ATC600-Z做中繼透傳,ATC600-Z到ATC600-C的傳輸距離空曠1000m,ATC600-C可接收AHE傳輸的數據,1路485,2路報警出口。

6.       項目案例



本文地址:http://selenalain.com/thread-856257-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。