一、DCS系統簡介 華能濟寧電廠三期為兩臺135M硫化床發電機組,山東電力二公司負責#6機組的安裝調試工作。 機組采用機、爐、電集中控制方式,控制系統上海新華電站控制公司XDPS-400控制系統.XDPS-400可以構成各種獨立的控制裝置,包括分散控制系統DCS,監控和數據采集系統SCADA,它可以完成數據采集、過程控制、順序控制,高級控制、報警檢測、監視、操作,可以對數據進行記錄、統計、顯示、打印等處理。XDPS-400由高速實時數據網絡(luò )和連接在網上的人機接口站MMI與分散處理單元DPU三大部分組成,是一套融計算機、網絡(luò )、數據庫、信息技術和自動控制技術為一體的工業信息技術產品. 二、安裝 1、盤、柜安裝 濟寧電廠#6機組DCS共設計盤柜25面,其中三面為I/O遠程柜,安裝在就地,其余盤柜安裝在電子間內,按功能分,可分為FSSS爐膛安全監視系統,MCS模擬量控制系統,程序控制和計算機監視系統SCS+DAS,DCS電源柜及交換機柜,繼電器柜ECS柜2面,每一種功能柜都是由主機柜和端子柜組成,構成完整的控制系統。 DCS盤、柜接地安裝要求比較嚴格,要求底座與盤、柜絕緣,施工時,我們采用了如下措施 、臘CS盤柜在電子間內開箱,確保盤柜外觀良好 、圃诒P(pán),柜安裝前在盤柜的底座上,用10mm的絕緣膠皮鋪墊,絕緣膠皮利用燕尾槽的形式連接。 、抢靡簤盒≤(chē)將盤、柜運到位,放在盤底座上。 、缺P(pán)柜底部與底座采用螺栓加絕緣套固定,以保證盤柜與底座絕緣。 、杀P(pán)柜固定后測量盤的垂直度,平面偏差,高差等尺寸應符合驗標的要求。 、蕼y量盤、柜與底座絕緣電阻不應小于10MΩ。 2、DCS接地電纜安裝 DCS接地及網絡(luò )電纜由新華公司供貨,盤柜接地采用電纜截面積均超過10mm2,每個盤柜內有兩種接地,盤柜系統地及盤柜地,這兩種接地在盤柜內匯總后統一接到廠用接地網,具體接地要求如下: 、畔到y接地銅板到大地的接地電阻<2.5Ω 、聘鳈C柜與盤底座必須絕緣,絕緣要求不低于該機柜接地電阻的2000000倍,最低不能低于2 MΩ 、墙拥綇S(chǎng)用接地網的接地總線,直徑15米內或與之相臨5各接地樁內不得有高壓強電流設備的安全接地或保護接地點。 、葯C柜內系統接地線采用并聯方式連接。 三、DCS電源連接及DCS送電措施 1、電源連接 電氣兩路電源(廠用電及UPS電源)送到DCS電源柜后,DCS電源柜負責向各主機柜送電、每個主機柜內設有兩個電源分配箱,正常運行時,一路向主機柜送電,當電氣來的兩路電源任何一路消失時,DCS電源柜自動切換到另一路。以保證主機柜的正常供電。 2、送電措施 、攀┕蕚 、俳拥仉娎|全部接線完畢,電源電纜,網絡(luò )電纜敷設接線完畢。 、赨PS系統試驗完畢,能夠依據設計電壓為DCS提供電源。 、鬯斜P(pán)柜用壓縮空氣吹掃干凈。 、苋縄/O模塊拉出,所有的保險絲和電源開關斷開 、扑碗姴襟E 、訇P(guān)閉所有盤柜的主電源開關 、跈z查電源柜的電壓和極性應符合要求 、壑饌閉合電源柜A路的電源 、荛]合每個主機柜的A路電源,此時DPU箱電源指示燈應亮,通過鑰匙開關將DPU箱打到運行位。 、蓍]合電源柜及主機柜的B路開關,關閉A路電源開關,此時各主機柜的供電應切換成B路供電。 四、通道檢查 DCS送電后,應對每個模塊的每一個通道進行檢查,以確保DCS畫面顯示正確,不同的模塊采用不同的信號進行測試,通道加上信號后,觀察DCS操作員站畫面上的顯示正確即可。 |