學校末端回路電氣設計方案

發布時間:2023-11-20 12:52    發布者:Acreltang
學校末端回路電氣設計方案
Electrical Design for the End Circuit of the School
顧  清1(啟迪設計集團股份有限公司,江蘇省蘇州,215000)
張  祥2安科瑞電氣股份有限公司,上海嘉定,201801
GU Qing1 (Tus-Design Group Co.,Ltd.,Suzhou 215000,Jiangsu Province,China)
ZHANG Xiang2(Acrel Co.,Ltd.,Jiading 201801,Shanghai,China)

Abstract:For a long time, the campus electrical fire occurs from time to time, and the electrical fire is not easy to detect and discover. Once a fire occurs, teachers, students will be severely endangered ,moreover,school and society will suffer a lot of losses.Therefore, the prevention of the campus electrical fire is very important. In order to accurately prevent electrical fire, it is necessary to monitor and operate circuits in the terminal. This paper mainly analyzes and designs the monitoring and control of circuits in the terminal.

Key words:campus; end loop;Intelligent Micro-circuit Breaker; terminal intelligent monitoring module

【摘要】:一直以來,校園電氣火災時有發生,且電氣火災不易察覺和發現,一旦出現火災,將給師生、學校和社會(huì )帶來嚴重的危害和損失,因此,校園電氣火災的預防非常重要。為了能準確的預防電氣火災,需要對學校末端回路進行監測和控制,本文主要對學校末端回路的監測和控制進行分析和設計。

【關鍵詞】:校園;末端回路;智能微斷 ;末端智能監測模塊


1. 前言

據應急管理部統計,2022年今年前三季度(1月-9月),全國共接報火災63.68萬起,發生電氣火災19.81萬起,占火災總數的31.1%,占比zui高。學校屬于特殊場所,是學生成長、成才的棲息地,也是國家培養人才的嚴老。因此保證校園安全、創(chuàng )建和諧的校園環境非常重要。其中,電氣安全工作是重中之重,減少或避免火災的發生,營造平安校園尤其重要。

2. 學校存在的安全隱患
目前學校存在的安全隱患主要如下:
1)宿舍區電源插座較多,違章私拉亂接現象比較嚴重,使用劣質大功率、超負荷電器,易造成短路引發火情;
2)教學區域電視、電腦等設備長時間不斷電,容易局部過熱引發電氣火災;
3)公共區域普遍存在消防設施老舊、損壞、標志配備數量不足等問題;
4)人員密集場所,人口密度大,學校內高層建筑、綜合教學樓、實驗室、圖書館等建筑多,電氣安全隱患多;
5)學校屬于半開放型的社會(huì ),各種經營場所參與其中,除了食堂還有各種類型的餐飲,廚房操作區油煙大,油垢多,但凡電氣線路出現一點問題引發一點火星,接觸到廚房重油煙地區,就將是一發不可收拾的一場火災。

3.目前電氣安全監測的現狀
近幾年,在對電氣安全監測的過程中,大多數只對配電箱進線位置進行監測,探測器安裝在進線側,如圖1所示,主要存在以下幾個問題:
1)難定位,不知道具體哪個回路出線問題,排查困難;
2)末端過載或線纜溫度過高無法知曉;
3)設備成本較高,無法做到覆蓋式監管,隱患盲區較多。

4. 學校末端回路電氣設計方案
4.1設計方案
為了解決智慧用電存在的問題,我們采用智能微斷加末端智能監測模塊的組合解決方案,對學校的各個末端回路進行全方面的檢測,方案的特點大致如下:
1)針對校園末端的用電安全實現精細化管控,對每個末端回路進行監測,準確定位故障點,不留盲區。
2)采用智能微斷加末端智能監測模塊的組合方案,針對不同的回路進行監測或控制,其中照明回路主要進行監測,插座和照明監測與控制。
3)方案可實現原PZ30箱完整替換,可減少加裝新的電箱,避免線路大改帶來的隱患。
產品的組網架構如圖2所示:

圖2 組網架構圖
Fig.2 Networking architecture
解決方案主要應用層、傳輸層和設備層三層架構組成,每層的功能如下:
設備層:設備層主要由智能微斷和末端智能監測模塊組成,智能微斷主要針對插座和空調回路進行檢測和控制,可以對回路的漏電、溫度、電壓、電流、功率和電能進行檢測,當回路出現漏電、超溫、過欠壓、過流過載、短路等故障時可以及時報警或跳閘。末端智能監測模塊主要針對照明回路進行監測,可以對回路的漏電、溫度、電壓、電流、功率和電能進行檢測,當回路出現漏電、超溫、過欠壓、過流等故障時可以及時報警。
傳輸層:傳輸層主要是智能網關,可以采集智能微斷和末端智能監測模塊的數據,并將采集的到數據上傳到云平臺,智能網關支持4G、以太網、WiFi等多種通訊方式,每個網關可以連接至少16個智能微斷或者末端智能監測模塊。
應用層:應用層主要包括手機APP和網頁WEB端,智能網關將采集到的電參數和數據動態上傳至EIOT云平臺,平臺具備強大的數據接收、處理、存儲、訪問能力,平臺融合了電力監控、電能統計、電氣安全等功能,互聯互通,有效互動。用戶可以在手機APP在線查看每臺設備的運行狀態,例如在線/離線狀態、分閘/合閘狀態、報警信息、實時數據等。
4.2學校場景
對于學校的末端回路主要分為照明、插座和空調;對于不同的場景,里面包含的回路可參考表1。
表1 電箱位置分布
Tab.1 Distribution of box positions
區域
位置
照明
插座
空調
門衛
門衛配電箱
教學樓
辦公室配電箱
會(huì )議室配電箱
報告廳配電箱
走道配電箱
實驗室
計算機房配電箱
物理實驗室配電箱
化學實驗室配電箱
生物實驗室配電箱
機房配電箱
圖書館
圖書館
體育館
體育館
宿舍
宿舍
食堂
食堂
車棚
車棚
4.3 平臺功能
在平臺上可以對項目進行全覽,也可以對每個末端回路進行查看。
全覽頁面:該頁面可以看到項目分布、設備狀態、報警統計、報警分析、報警詳細信息、報警等級、報警分類、近7日報警統計等信息,作為項目的全覽,現場情況一目了然,如圖3所示。

圖3 全覽頁面
Fig.3 Page of overview
回路通訊頁面:該頁面可以查看每個末端回路的通訊情況,現場故障報警情況,方便快速查看每個末端回路的情況,如圖4所示。

圖4 回路通訊頁面
Fig.4 Page of communication situation
實時信息頁面:該頁面可以查看每個末端回路的實時數據、報警記錄、各參量的理實曲線等,通過該對末端回路的監測,可以及時發現現場的隱患,快速準確定位到現場問題,如圖5所示。

圖5 實時信息頁面
Fig.5 Page of  real-time information
4.4 現場安裝圖片
門衛室場景對門衛室的照明、插座和空調回路進行監測,智能微斷和末端智能監測模塊安裝如下圖6所示。
  

圖6 門衛室安裝圖
Fig.6 Installation diagram of guard room
辦公室場景對辦公室的照明、插座和空調回路進行監測,智能微斷和末端智能監測模塊安裝如圖7所示。
   

圖7 辦公室安裝圖
Fig.7 Installation diagram of office
會(huì )議室場景對會(huì )議室的照明、插座和空調回路進行監測,智能微斷和末端智能監測模塊安裝如圖8所示。
  

圖8 會(huì )議室安裝圖
Fig.8 Installation diagram of conference room
電動車棚場景對電動車棚的插座回路進行監測,主要是用智能微斷,現場安裝如圖9所示。


圖9 電動車棚安裝圖
Fig.9 Installation diagram of electric vehicle shed
6. 結束語
學校電氣安全是保障師生安全的重要措施。因此需要對學校的每個末端回路都要進行監測和控制,對電氣回路可能存在的問題及時預警,防患與未然。同時學校要建立完善的電氣安全管理體系,制定相關規定和標準,嚴格管理和監測電氣設備的使用,加強電氣安全教育和培訓,保障師生的人身財產安全。


參考文獻
[1].安科瑞智慧用電綜合解決方案.2022.09
[2].GB51348-2019 民用建筑電氣設計規范[S].
[3].GB14287-2014 電氣火災監控系統[S].
[4].GB50116-2013 火災自動報警系統設計規范[S].
安科瑞唐曉娟13774431042


本文地址:http://selenalain.com/thread-846457-1-1.html     【打印本頁】