PCB Layout爬電距離、電氣間隙的確定

發布時間:2010-10-11 11:43    發布者:eetech
關鍵詞: LAYOUT , PCB , 電氣間隙 , 爬電
爬電距離的確定:

首先需要確定絕緣的種類:

基本絕緣:一次電路與保護地

工作絕緣 ① :一次電路內部;二次電路內部

工作絕緣 ② :輸入部分(輸入繼電器之前)內部,二次電路與保護地

加強絕緣:一次電路與二次電路;輸入部分與一次電路;充電板輸出與內部線路

再查看線路,確定線路之間的電壓



最后,從下表中查出對應的爬電距離  

表二 爬電距離(適用于基本絕緣、工作絕緣 ② 、加強絕緣)  



電氣間隙的確定:

首先需要確定絕緣的種類:

基本絕緣:一次電路與保護地

工作絕緣 ① :一次電路內部;二次電路內部

工作絕緣 ② :輸入部分(輸入繼電器之前)內部,二次電路與保護地

加強絕緣:一次電路與二次電路;輸入部分對一次電路;充電板輸出與內部電路

再查看線路,確定線路之間的電壓差

最后,從下表中查出對應的電氣間隙

表三 電氣間隙(適用于一次電路與二次電路間、一次電路內、輸入電路、輸入電路與其他電路)  



表四 電氣間隙(適用于二次電路內)  