變頻器的通訊受到干擾,采用什么方式可以減少干擾?


答:變頻器的通訊干擾主要來自低壓供電線路中其它具有晶閘管及直流整流電氣設備的電磁干擾、諧波干擾等。
●變頻器本身也是一個干擾源。所以在使用上位機與變頻器進行RS-485通訊時,為了克服上述兩方面對通訊方式的電磁干擾時,可以考慮增加“交流輸入電抗器”、“輸入交流濾波器”、“交流輸出電抗器”。見下圖所示。


●電源輸入端加裝EMC輸入濾波器,可以有效的防止電磁干擾對通訊設施的干擾。
●接地端子PE必須可靠接地,接地電阻值必須小于0.1Ω。否則會(huì )導致變頻器工作異常甚至損壞。見下圖所示。


●在變頻器與電源中間加裝外置 EMC 輸入濾波器(見上上圖所示)不僅可以抑制周圍環境的電磁噪聲對變頻器的干擾,也可以防止變頻器所產生的對周圍設備的干擾。需要在輸入端外接濾波器才能使 變頻器滿足安裝中的 C2 類水平。安裝 EMC 輸入濾波器需要注意:
1)使用濾波器時請嚴格按照額定值使用:由于濾波器屬于丨類電器,濾波器金屬外殼地應該大面積與安裝柜金屬地接觸良好,且要求具有良好導電連續性,否則將有觸電危險及嚴重影響 EMC 濾波的效果。
2)濾波器地必須與變頻器PE 端地接到同一公共地上,否則將嚴重影響 EMC 效果。
3)濾波器盡量靠近變頻器的電源輸入端安裝。
● 無論是變頻器的輸入側信號是模擬電壓輸入還是數字輸入方式,它們對外部的電磁干擾特別敏感,所以一般需要采用屏蔽電纜線,而且配線距離盡量短,不要超過20米,另外在電磁干擾強的場所,模擬信號源側需要加裝濾波電容器或鐵氧體磁芯,見下圖所示。




●通過上述的處理,一般情況下都可以大大降低電磁感應對通訊信號的干擾。