1 伺服系統常見故障形式
  1.1超程
  當進給運動超過由軟件設定的軟限位或由限位開關決定的硬限位時,就會(huì )發生超程報警,一般會(huì )在CRT上顯示報警內容,一般的機床正方向超程,往反方向走,即可排除故障,解除超程。�
  1.2過載
  當進給運動的負載過大、參數設定錯誤、頻繁正、反向運動以及進給傳動鏈潤滑狀態不良時,均會(huì )引起過載的故障。此故障一般機床可以自行診斷出來,并在 CRT顯示屏上顯示過載、過熱或過電流報警。同時,在進給伺服模塊上用指示燈或者數碼管顯示驅動單元過載、過電流等報警信息。
  例如:在實際維修機床的時候,機床的其中的一個軸不能走動,驅動模塊611UE會(huì )出現“608”的報警。
  下面是電源模塊,功率模塊,驅動模塊,電機的連接圖,使我們對西門子數控系統有個初步的認識。
  對于608報警,查看維修說明書是速度控制器長時間的輸出處于極限(電流極限或轉矩)。
  其實大部分的情況是過載或過熱報警,
  首先你可以通過“SHIFT+SYSTEM” 進入系統,“維修信息” “驅動器信息”“平滑后電流實際值”
  在正常的加工中平滑后電流實際值一般處于3%到7%之間,大于這個值就會(huì )出現過熱報警處理:
 。1)機械部分能動,看電流是不是在機械動作的時候電流上升很快很大,如果是這樣的話,就看機械部分是不是那里卡住或潤滑不足等等情況。
 。2 )機械部分不能動,分兩步處理:
  a 把電機與機械部分脫開,點動電機看看有沒有報警,如果沒有報警就是機械部分卡死了。
  b 把電機與機械部分脫開,如果還有報警就是伺服模塊或電機上面出了問題。
  想要區分是電機還是伺服模塊之間誰有問題的方法是:把X軸電機的動力線與X軸信號反饋線接在Y軸的伺服模塊的上面,Y接在X上面。點動看看問題轉移了沒有,問題轉移了就是電機的問題。沒有轉移就是伺服模塊出了問題。
  1.3驅動原件無法識別
  西門子611U是目前西門子常用的交流數字式是伺服驅動系統,采用模塊化安裝方式,主軸與各伺服驅動單元共用電源。用于進給驅動的伺服驅動模塊有單軸與雙軸兩種結構型式,帶有PROFIBUS DP總線接口。
  驅動器內部帶有FEPROM(non-volatile date memory,非易失可擦寫存儲器),用于存儲軟件與用戶數據,驅動器的調整,動態優化可以在WINDOWS環境下,通過SimoComU軟件自動進行,安裝、調整十分方便。
  驅動器由整流電抗器(或伺服變壓器)、電源模塊、功率模塊、611控制模塊等組成;電源模塊自成單元,功率模塊、611控制模塊、PROFIBUS DP總線接口模塊組成軸驅動單元。各驅動器單元間共用611直流母線與控制線,并通過PROFIBUS DP總線,與 SIEMENS 802D/810D/840D系統相連接,組成數控機床的 伺服驅動系統。
1:在實際維修機床的時候,611UE會(huì )出現“039”的報警。
  查看報警說明:039 在識別功率部件時出錯。
  在039報警時,會(huì )出現039―20000的情況:是沒有一個功率模塊被識別。
  處理方法是:把數控機床斷電,把611U驅動模塊與功率模塊重新插拔就可以解決問題。
  例2:在039報警時,會(huì )出現039―30000的情況:功率部件識別符不同與輸入功率部件在這輸入部件類型。
  即611UE功率模塊與驅動模塊無法識別。
  處理方法是:
  按―,P,顯示A x x x x(四位數字)
  按+/―,找到A0651
  按P進入,按+/―,將該值修改為4
  按P退出
  按+/―,找到A1106
  按P進入,將該值修改為6,退出。
  找到A0652,修改為1,并且等待其自動恢復為0
  同時按+和―鍵,顯示B x x x x(四位數字)
  找到B0651,修改為4
  找到B1106,修改為6
  找到B0652,修改為1,并且等待其自動恢復為0
  按RESET(紅色指示燈)重新啟動,可以排除故障。
  例3:在實際維修機床的時候,611U會(huì )出現“A1106”的報警。
  查看報警說明:驅動器沒有數據。需要重新裝載數據。
  重新裝載數據需要裝SimoCom U軟件,裝好后,在“開始”鍵下,打開軟件,
  1.用電纜將計算機與611UE的x471連接,
  具體方法是:
  注意:不能帶電插拔!需要把機床電關了,再插拔!
  2.配置電機參數:
   命名軸名
   輸入PROFIBUS總線地址
  611U第一單軸模塊 10
  611U第二單軸模塊 11
  611U第三單軸模塊 20
  611U第四單軸模塊 21
  611U第一雙軸模塊 12
  611U第二雙軸模塊 13
  l 設定電機型號
  l 電機測量元件的設定
  l 直接測量系統的設定
   儲存參數
  驅動器正確配置好后,611U的R/F紅燈滅;液晶窗口顯示:“A0831”,驅動器總線數據通訊生效。
  機床重啟后,即可正常工作。
  在科技發展日新月異今天,維修人員在設備出現故障后,要能迅速找出故障并排除,其難度是相當大的!氨鶅鋈,非一日之寒”,要實現高效維修,此能力并非一日之功,需要作長期的技術儲備。最起碼要能達到對于經常接觸的設備,當說出機床型號,就要知道所用的是何系統、驅動器的類型等。要想迅速準確地判斷故障并排除故障,還需要加強對數控機床知識的學習,及時了解前沿知識動態,不斷地總結、積累經驗。因此,維修人員要刻苦學習,富有熱情,勇于探索,勤于實踐,不斷歸納和總結經驗,以提高自己的維修技術水平。
文章來源于網絡(luò )
如有西門子SIEMENS、發那科FANUC、施耐德Schneider、歐姆龍OMRON、ABB、三菱Mitsubishi、安川Yaskawa、艾默生EMERSON、力士樂(lè )Rexroth、倫茨Lenze、MOOG等工控電路/變頻器/電源/plc/編碼器/制動單元/傳感器/s伺服驅動器等維修需求請聯系廣州鑫銳海船舶科技有限公司
聯系人:易先生  聯系電話:13922711806
公司網址:www.x-rh.cn
地址:廣東省廣州市黃埔區后山路22305
郵箱:market@x-rh.cn

本文地址:http://selenalain.com/thread-577040-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页