作者:福祿克 在進行絕緣測試時,大部分工程師都會(huì )關注搖表或電子絕緣測試儀的電壓范圍和電阻量程。選擇正確的測試電壓和電阻量程,可以保證測試的安全性,獲得更準確的測試值。但還有一個參數經常被廣大工程師忽略,更重要的是,它對測試結果有著很大影響。 短路電流 絕緣電阻測試儀的輸出短路電流的大小可反映出其內部輸出高壓源內阻的大小。 想要了解短路電流的作用 首先需要了解絕緣測試時的原理 簡單來說,絕緣電阻就是將被測設備上的直流電壓和流過被測設備上的漏電流,通過歐姆定律計算得到的值。因此,需要測試的就是對被測設備加一定電壓時流過設備的漏電流。 但實際上,絕緣測試測量的【漏電流I總】包括三個部分: ![]() ① I1 電容電流,在加壓過程中,相當于給被測設備的電容充電,初始充電階段,電容電流較大,而后,電容電流將隨著充電完成而衰減至零。 ② I2吸收電流,在加壓瞬間到穩定過程中,由于介質極化,電荷重新排列時形成的電流,也會(huì )隨著穩定而衰減至零。 ③ I3 泄漏電流,由于絕緣不良而產生的電流,一般維持不變,也是絕緣測試中最關鍵的參數。 在加壓初期,例如15s時,I1和I2的存在將會(huì )使整體的【漏電流I總】增大,從而導致測得的R15s比實際值小,無法體現真實阻值,并且過小的R15s 也會(huì )使介質吸收比R60S/R15S 嚴重偏大,使工程師造成誤判。 如何能夠盡可能地減少I(mǎi)1和I2 的影響? 此時就要請出【短路電流】來幫忙了。 較大的短路電流可以使電容充電過程更快,更早達到穩定,因此,電容電流I1和吸收電流I2會(huì )越快衰減至零,減少影響,最后得到的阻值也越接近于真實絕緣阻值。 還是不夠清楚?看看對比你就知道了 對測試儀加壓1000V 觀察其在第15s時的絕緣阻值: ![]() 短路電流為1mA測試儀,R15s為466MΩ ![]() 短路電流為5mA的測試儀,R15s為780MΩ 比較后可以發現,較大的短路電流可以使電容充電過程更快,花更少的測試時間得到更真實的絕緣電阻值。 中國電力行業相關標準DL/T845.1-2004中規定: “絕緣表的輸出短路電流應不小于0.1、0.2、0.3、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.5、2、2.5、3、4、5、8、10mA序列中的一確定值! 目前世面上大部分的絕緣表短路電流在1mA~2mA之間,要求高的場合應盡量選擇輸出短路電流較大的絕緣電阻測試儀,如Fluke 1537 絕緣電阻測試儀,特有5mA短路電流,使測試更快,結果更準確。 Fluke 1537更多強大功能等你了解! ![]() 進入活動頁面,參與有獎問答贏禮品! http://www.fluke-ig.com/1537/?ut ... e&utm_campaign=1537 |