關鍵詞: 絕緣
10kV帶電作業絕緣腳手架(平臺)使用規范
目錄

一、 概述
絕緣腳手架(平臺),主體結構采用玻璃纖維和環氧樹脂(EP)制作成絕緣管,由梯架、橫斜桿及連接件和踏板相組合。絕緣腳手架(平臺)搭建快捷,拆裝簡單,方便使用,具有機械強度高,絕緣性能優良,適用于多種帶電施工場所和高空帶電作業,彌補了絕緣斗臂車不能進場施工的不足。
二、 性能
1. 整體結構采用積木式組合設計,標準化連接部件。
2. 變化多樣性,適應范圍廣,能搭建不同規格的工作平臺。
3. 可裝吊物架,上、下傳遞物品非常方便。
4. 底部四個腳,可調整平衡。
5. 支腿長、短、角度均可根據現場情況進行調節。
6. 梯級、踏板表面防滑處理。(獨立型絕緣腳手架的踏板具有翻板開啟磁吸式功能,方便上下)。
7. 圍桿型絕緣腳手架采用調節自鎖繩與水泥桿纏繞固定。
8. 主體結構采用EP絕緣管,重量輕,免維護。連接件采用高強尼龍,機械強度高、抗老化。
9. 每層最大承重250kg,  
三、
安裝要求
1. 作業人員最低配置6人:帶電主操員、副操員各1人,平臺主拆裝人員2人,輔助人員1人,工作負責人1人。
2. 安裝絕緣腳手架要按照施工方案及作業指導書,交底后方可進行.
3. 在安裝區周?strong>設置防護欄桿劃定危險區域,通道口懸掛警示牌,必要時應設專人把住通道口。
4. 絕緣腳手架嚴禁在大風中塔建使用,嚴禁超負荷使用
5. 安裝前,根據清單清點絕緣腳手架的扣件,并保持扣件整潔
6. 檢查地面,看活動式絕緣腳手架能否在其上安裝和移動,能否承受絕緣腳手架的重量。
7. 搭接過程必須對靠近的帶電體絕緣屏蔽。
8. 在使用前,徹底檢查已搭建好的絕緣腳手架,保證遵循所有的裝配須知,保證絕緣腳手架的零件沒有任何損壞。
9. 絕緣腳手架的搭建,梯架和橫、斜桿及踏板組合結構按圖所示,各連接、搭扣部件必須到位,插好保險銷,聽到嗒噠聲。
10. 支腿扣件鎖定在垂直的立柱上,支腿必須緊貼地面,支腿與梯架縱向夾角為30°至45°。
11. 絕緣腳手架安裝搭接過程中禁止與現場帶電體接觸。
12. 絕緣腳手架,踏板至地面超過8米必須使用絕緣拉繩,拉繩位于絕緣腳手架的四個角(梯柱)對拉,手感拉力約20kg, (可用直徑12mm以上的絕緣蠶絲繩),固定到地錨或樁基上,拉線一般固定在最頂梯級橫檔處。拉線梯柱的夾角一般為45°,受地形限制時夾角不應小于30°。每升高兩米做一次拉繩固定,一直延續 。
13. 搭建過程中,戴好安全帽,扣好安全帶,靠近帶電體2米內必須穿絕緣服、絕緣長靴、絕緣手套,并采取一切必要安全措施,按《安規》要求。
14. 搭接過程中,扣件、物品的傳遞必須在架內完成。
15. 連接扣的螺母必須擰緊,必須牢固的卡住豎桿和加強桿。
16. 必要時可以增加橫桿、斜桿、踏板加固絕緣腳手架的穩固性。
17. 各梯架之間應設置的踏板應相互交錯搭接,以防止上層墜物傷及下層作業人員,并且用水平尺測量安裝的水平情況,水平度允許偏差為腳手架長度的1/600及±50mm。
18. 二級梯架、三級梯架、四級梯架,可調整作業所需高度。
19. 絕緣平臺拉線方向、角度必須符合要求。對角拉線角度成直線180°,參考拉線的拉力計數值控制拉線拉力,誤差值不能偏差超過±5%。
20. 搭接完成,帶電作業主操手、副操手必須重新檢查絕緣腳手架扣件穩固性,平臺水平度等。
21. 工器具、材料、物品必須統一存放固定,避免高空墜物。
22. 禁止把橫桿、斜桿當做固定點。
23. 帶電作業面只能是梯架的正面。
24. 雙保險安全帶的使用,必須是安全帶掛在作業正面梯架,二次保險掛在背側的梯架,前后保護。
25. 溫度高于30°C時,必須穿冰衣,并注意防暑。
四、
拆除要求
1. 確認工作完成,清理平臺上工具、材料、雜物等。
2. 拆除絕緣腳手架要按照施工方案及作業指導書,交底后方可進行。
3. 除派地面監護人員外,高處絕緣腳手架的拆除也應指定監護人員來監護拆除工作。當拆除某一部分時應不使另一部分或其他的結構部分產生傾倒,發現異常立即處理。
4. 拆除絕緣腳手架嚴禁上下同時作業。拆除步驟應本著先拆上后拆下(即先綁后拆,后綁先拆)的原則。一般先拆吊物架,后拆橫桿、斜桿踏板,然后拆梯架,最后拆平衡腳。拆除絕緣腳手架時,不得采用將整片絕緣腳手架推倒的方法。拆下來的材料,應隨時運送到集中處堆放,并及時清理鐵線和金屬扣件。
5. 在高壓線附近拆除絕緣腳手架時,禁止與現場帶電體接觸,并嚴格執行安全規程的規定。
6. 逐層拆除腳手架,邊拆架子邊拆絕緣屏蔽。
7. 拆除梯架、橫桿、斜桿、踏板時要兩人互相配合好,一齊向下放料。
8. 拆除絕緣腳手架的施工人員必須佩戴好安全帽,扣好安全帶,穿防滑鞋。
9. 在光線不足拆除絕緣腳手架時,必須有足夠的照明和有效的安全措施,否則不得在夜間拆除。
10. 拆下的材料必須用絕緣繩索拴牢,桿件用人力將扣件送至下方。嚴禁隨意拋擲任何物件。
11. 傳遞物品時,必須互相確認交接。
12. 拆除完成后,清點絕緣腳手架材料,入庫記錄,清理現場,文明施工。
五、
使用及安全事項
1. 利用絕緣腳手架帶電作業必須根據帶電作業規范,按照帶電作業表單操作施工。
2. 帶電作業應在良好的天氣下進行。如遇雷電(聽見雷聲、看見閃電)、雪、
3. 雹、雨、霧等,不準進行帶電作業。風力大于5級(大于10.8m/s),或濕度大于90%時,不宜進行帶電作業。
風力說明
蒲福風級
蒲福級別
風速(公里/小時)
風速(米/秒)
和風
能吹起地面的灰塵紙張,樹枝搖動
4
20-28
5.5-7.9
強風
大樹枝擺動,電線呼嘯,舉傘困難
6
39-49
10.8-13.8
大風
小樹枝折斷,步行困難
8
62-74
17.2-20.7
4. 絕緣腳手架周?/font>3m的范圍內,如有帶電線路或運行設備,必須注意安全距離,穿戴絕緣防護工具,防止觸電。
5. 絕緣腳手架必須平衡,且支腿、拉繩已經鎖定,才能夠工作。
6. 作業人員嚴禁在橫、斜桿和絕緣腳手架框外的梯架攀登,必須在絕緣腳手架框內的梯架上、下;禁止站立欄桿頂部。
7. 絕緣腳手架頂層踏板,作業人員最多2個人(或不>250kg);吊物架最大承受20kg。
8. 嚴禁在作業踏板上使用產生較強沖擊力的工具,絕緣腳手架上有作業人員,不允許移動。
9. 不可隨便更改設備,損壞的部件決不可使用。絕緣腳手架的部件必須用廠家提供的專用吊裝架和質量可靠的絕緣蠶絲繩進行物品吊裝,以保證安全穩固,尤其是自行加工制作的架設工具必須符合設計要求,并經有關部門和人員試驗合格后才能使用。
10. 務必明確水平力(如電動工具)能產生不穩定性,最大水平力為l96N。
11. 用吊裝架吊裝工具或材料時,必須在絕緣腳手架基礎的內部進行,確保支撐平臺的安全作業載荷,并且不可超出絕緣腳手架的結構。
12. 溫度:-20℃~+50℃,濕度:小于90%。
13. 適用于輸電線路的直線、終端、轉角、耐張等多種桿塔和變電設備。
14. 軟基地帶搭建,必須放置合理面積的墊板,能承受1500kg壓力。
15. 水網地帶施工必須鋪設臨時平臺,平臺比水面至少高出20cm,能承受1500kg壓力。
16. 斜坡搭建,平衡腳獨立可調,高低不大于0.8m。
17. 加強使用過程中的檢查,發現立桿沉陷或懸空、連接松動、架子歪斜、桿件變形、腳手板上結冰等應立即處理。在上述問題沒有解決之前嚴禁使用
六、
運輸與存放
1. 運輸搬運過程中,應輕拿輕放,嚴禁尖銳硬物碰傷絕緣管和施壓其它重物。
2. 絕緣腳手架應存放在通風良好,清潔干燥的專用工具房儭９ぞ叻块T(mén)窗應
3. 密閉嚴實,地面、墻面及頂面應采用不起塵、阻燃材料制作。室內的相對濕度應保持在50﹪~70﹪。室內溫度應略高于室外,且不宜低于0℃。
4. 每次使用完絕緣腳手架后,應擦拭干凈表面的水氣及塵土。
5. 必須對所有的部件和零件定期作檢查和機械性能、電氣絕緣性能的試驗(試驗周期1年,參照絕緣梯試驗方法),以確保帶電作業的安全性。
6. 開裂或試驗不合格的部件,必須更換。
7. 平衡腳的螺紋定期涂潤滑油,防止生銹。
七、 型號規格
型號(獨立型)
規  格
高 度
整體承重
JXD-100
長 2.0米×寬 1.0米
≤ 6m
≤750kg
JXD-140
長 2.0米×寬 1.4米
≤10m
≤1000kg
JXD-180
長 2.0米×寬 1.8米
≤15m
≤1200kg